路桥隧 - 免费·分享·共赢
标题:
浇筑砼过程中如何避免预应力孔道漏浆与堵塞?
[打印本页]
作者:
baihei
时间:
2010-6-14 17:31
标题:
浇筑砼过程中如何避免预应力孔道漏浆与堵塞?
浇筑砼过程中如何避免预应力孔道漏浆与堵塞?
1、质量问题及现象
在砼浇筑过程中,有时会发生预应力孔道漏浆,严重时导致孔道堵塞,这样就改变了孔道摩阻系数,使预应力张拉伸长值发生偏差,当孔道堵塞时预应力筋无法穿入。
2、原因分析
1)波汶管安装好后,在浇筑砼时,被振捣棒碰撞振破裂。
2)波纹管接头处套接不牢固或有孔洞。
3)焊接钢筋时,电焊火花烧坏波纹管的管壁。
3、预防措施
1)施工时,应防止砼振捣棒直接接触击波纹管。
2)进行钢筋焊接时,应防止电焊火花烧破波纹管的管壁。
3)管道中间接头、管道与锚垫板喇叭口的接头,必须做到密封、牢固、不易脱开和漏浆。
4)在砼浇筑完成后,在砼终凝前,用高压水冲洗管道,并用通孔器检查管道是否畅通。
5)先在波纹管内穿入稍细的硬塑料管,浇筑完成后再拔出,可预防波纹管堵塞。
作者:
aahhsw
时间:
2010-11-26 21:12
波纹管有厚薄之分。厚点的没那么容易被振动棒打穿。
作者:
chdzhouzhao
时间:
2010-12-1 22:48
要求太复杂。。
作者:
327294133
时间:
2011-3-7 15:42
长知识了!!
欢迎光临 路桥隧 - 免费·分享·共赢 (http://luqiaosui.com/)
Powered by Discuz! X3.2