1、质量问题及现象
在预应力砼梁板施工中,如果预应力预留孔道位置不准确而发生偏差,在进行预应力张拉时,实际张拉力及伸长值就会与设计发生偏差,造成张拉力不准,由于预应力筋位置变化,还会影响梁板强度甚至使用安全。
2、原因分析
1)在预留孔道时,未看清图纸或坐标计算错误,使孔道位置设置错误。
2)在浇筑砼时,由于波纹管或其它制孔道受到扰动,孔道位置发生变形。
3、预防措施
1)在预留孔道时,应认真阅读图纸,正确计算出孔道在每一断面上的坐标。
2)将制孔管包括波纹管、钢管、胶管等,准确牢固的定位,定位箍筋的位置、间距要合理。
3)在浇筑砼时,防止振捣棒碰撞制孔管,避免孔道上下左右浮动。