路桥隧 - 免费·分享·共赢

标题: 先张法施工时,何进放张和割断梁板间预应力筋? [打印本页]

作者: baihei    时间: 2010-6-14 17:33
标题: 先张法施工时,何进放张和割断梁板间预应力筋?
先张法施工时,何进放张和割断梁板间预应力筋?
1、质量问题及现象
1)采用先张法预制梁板时,当浇筑砼强度未达到设计规定时,应在台座上放松受拉预应力筋,对预制梁施加预应力,造成预应力与砼的握裹力不够,砼达不到设计预应力要求,严重时影响梁体强度。
2)采用氧割法切断预应力筋,对预应力冲击很大,易产生裂缝和造成大批预应力损失。
2、原因分析
1)砼强度未达到设计规定就放张。
2)放张方法不合理。
3、预防措施
1)当砼强度达到设计规定时再放张。当设计无规定时,一般要在大于砼设计强度标准的75%时进行。
2)放张预应力筋时,速度不宜太快,宜采用砂箱放松法和千斤顶放松法,慢慢放松预应力筋。
3)放张后即可对预应力钢筋进行切割。长线台座上预应力筋的切割顺序,宜由放张端开始,逐次切向另一端。
作者: gongchang24    时间: 2010-7-3 22:11
好东西
作者: zhubaodeng    时间: 2010-11-7 18:46
先张法施工时,何进放张和割断梁板间预应力筋?
作者: zhubaodeng    时间: 2010-11-7 19:13
强度达到设计要求
作者: zhubaodeng    时间: 2010-11-7 19:13
同条件养护试块,张拉按要求张拉