路桥隧 - 免费·分享·共赢
标题:
对预应力梁预制场地及预制梁底座有何要求?
[打印本页]
作者:
baihei
时间:
2010-6-14 17:33
标题:
对预应力梁预制场地及预制梁底座有何要求?
对预应力梁预制场地及预制梁底座有何要求?
1、质量问题及现象
现场预制梁底座出现不均匀沉降,严重时使预制梁开裂。
2、原因分析
现场预制梁底座未予以加固,施加预应力后梁体拱起,梁端附近荷载集中容易引起地基不均匀沉降。
3、预防措施
1)施工前将预制场地整平,并碾压夯实,保证排水条件良好。
2)预制梁底座范围内,浇筑不小于15cm厚、20MPa强度的砼。
3)梁端附近底座范围内需用浆砌片石或砼加固。
4)制梁底模包括木材、钢板要坚固耐用、保证预制梁质量。
欢迎光临 路桥隧 - 免费·分享·共赢 (http://luqiaosui.com/)
Powered by Discuz! X3.2