设为首页收藏本站

路桥隧 - 免费·分享·共赢

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

打印 上一主题 下一主题
开启左侧

浅谈钻孔灌注桩的施工

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2010-4-9 23:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
K11+559中桥
2#墩基础及下部构造施工方案
一、工程概况
K11+559中桥2#墩基础及下部构造为柱式台,桩基础。Φ1.3m桩4根,桩长22m,采用C25水下砼;桥台盖梁采用C30砼;支座垫石、挡块采用C30砼。
二、编制依据
1、《泗县至宿州高速公路第四合同段路基项目施工招标文件》
2、《泗县至宿州高速公路第四合同段两阶段施工图设计》
3、《公路工程技术标准》(JTGB01—2003)
4、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000)
5、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—2004)
6、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076—95)
7、实施性施工组织设计
三、施工准备
1、施工分部的进场
施工分部现已进场并设立临时驻地,进场后解决了通讯、电力和水的供应,设立了必要的安全标志。组织技术人员认真学习和核实施工设计图纸,熟悉了合同文本技术规范和监理程序。
2、进场道路
根据业主驻地建设要求和现场施工方便的需要修建临时便道,便道宽度为4米,面层采用15cm的泥结碎石,其下采用40cm5-6%灰土处理,小排涝沟设直径1m~1.5m的圆管涵。为保证便道路面结构满足施工需要,所有施工便道均高出原地面40cm。并在施工期间加强养护和维修,保持路况良好。
3、拌和站的设置
水泥砼集中拌和站及预制厂设立在k11+100桥梁一分部驻地处,负责全线施工用砼拌和及梁板(箱梁)预制工作。场地进行了平整、硬化,并对已安装的拌和设备进行调试和标定。
4、测量放样
首先用全站仪打出控制桩(公里桩、固定桩等),然后用经纬仪放出中线桩。报监理工程师检查,复核合格后开始施工。
5、试验
a、试验室已对水泥、钢筋、碎石、河砂等原材料进行了试验,试验结果符合规范要求。
b、对用于该工程的原材料进行抽样检验。严格控制不合格的原材料进入现场。对于钢材、水泥等重要结构部位的材料由业主集中供应;
c、对于外购的成品材料进场必须有合格证,并送有资质的部门检验合格后,方能进入施工现场。
6、材料准备、供应计划
a、石料
混凝土所需片、块、碎石拟从灵璧玄庙、泗县屏山、宿州符离采石场等地购买,采取公路运输方式运至工地。日供应至少500T,可以满足施工生产的需要,做到专材专用,既可保证质量,又可保证货源。
b、砂子
从怀远、明光等地采购优质黄砂,采用公路运输方式,设置专门采砂场,做到专材专用。日供应300T,可以满足施工生产的需要。
c、水泥
根据工程招标文件要求,水泥由业主集中供应,采用公路运输方式,运至施工现场,日供应量在80—120T。
d、钢材、木材
钢材由业主集中供应,木材在宿州、泗县等地区采购,以满足施工生产需要。
e、所有材料进场后,均进行经自检合格后,报监理工程师抽检,经监理工程师认可后方能使用。
四、施工方案
1、钻孔灌注桩(回旋钻)
1.1平整场地
将钻孔桩位的位置进行平整,做好进场便道,水电接通等工作。根据地形的实际情况设置泥浆池的位置,以避免造成环境污染。
1.2施工放样       
按照墩台的桩号推算桩基坐标,用全站仪准确的放出桩基的位置,用钢卷尺复核无误后,埋设护桩。
1.3埋置钢护筒
(1)护筒采用钢护筒,钢板厚δ=3~5mm;采用内径D=d+0.2m~0.4m的护筒(d为桩径)。
(2)护筒的埋置
在旱地上埋置护筒时,对于地质情况不好地段将护筒周围及底部换上粘质土,分层夯实,夯实深度为1.0m左右;护筒顶面旱地上高出地面0.3m。
(3)护筒埋置深度:护筒埋置深度应根据设计要求或桩位的水文地质情况确定,一般情况埋置深度宜为2~4m。
(4)护筒的质量控制
护筒中心竖直线与桩中心线重合,平面允许误差为5㎝,竖直线倾斜不大于1%,陆上实测定位;护筒连接处要求筒内无突出物,应耐拉、耐压、不漏水。
1.4搭设钻机平台
钻孔桩为陆上桩,拟用人工平整场地,直接搁置方木用作钻机平台;
钻机平台应水平,可用水准管调平,以防钻机底座不平,在钻进的过程中钻杆倾斜;钻机平台应平稳,以防在钻进过程中产生位移或沉陷。
1.5泥浆拌制
首先应根据《工程地质勘查报告》中钻孔柱状图等施工条件确定钻孔方法,即采用正循环方法,再依据试验室提供的泥浆性能指标(主要为三大指标:泥浆比重、粘度、含砂率)拌制泥浆。
泥浆拌制采用两套方案,对于粘土地段为自拌浆的方法;其它地段采用胶泥和清水拌和均匀,使成悬浮体。在钻孔中,泥浆应始终高出孔外水位或地下水位,为了回收泥浆,减少环境污染,设置泥浆循环净化系统。
1.6钻机就位
应对钻孔各项施工准备工作进行检查,尤其原材料准备及报验情况,严禁出现成孔几天后因原材料而无法浇筑的现象,以及对钻机及其它机具进行检查,机具配套,水、电畅通。钻孔时,应按设计图纸绘制的地质剖面图,选用适当的钻机型号。对于软弱土层,应在填土相对稳定,并无明显塑性流变后,再进行钻孔桩的施工。钻孔时钻架必须稳固,钻头对准桩位中心。
1.7钻孔
钻孔严格按规范和招标技术文件的规定和要求进行施工,同时还要求符合下列规定:                                                                                                                                                 (1)一经开始应连续进行,不得中断;及时填写施工原始记录;严格交接班制度。
(2)经常对泥浆进行试验,以确保泥浆符合要求,在地层变化处,捞取渣样,判明土层,记入表中,以便核对地层地质剖面柱状图。根据地质状况,调整进尺速度及转速。
(3)升降钻锥时要平稳,钻锥提出孔口时应防止碰撞护筒孔壁、钩挂护筒底部,拆装钻杆要迅速。
(4)开钻时应慢速推进,待导向部位全部进入土层后方可全速钻进。
(5)钻孔采用减压钻进,即钻机的主吊钩始终承受部分钻具的重力。孔底承受的钻压不超过钻锥,压块重力之和(扣除浮力)的80%,以避免和减少斜孔、弯孔、扩孔现象。
(6)在钻孔排渣、提钻锥除土或因故停钻时,应保持孔内具有规定的水位和泥浆相对密度和粘度,以防塌孔。
钻孔采用正循环,一般地层钻孔中泥浆性能指标如下 :
钻孔时的泥浆比重1.05~1.2,含沙率4~8%,粘度在16-22Pa•s间,胶体率≥96%。
1.8检孔
钻孔完成后应先检查孔的深度,即桩长应不小于设计桩长,检查合格后方可提钻,提钻后用孔规对孔深孔径及倾斜度进行检查,孔规直径应比钢筋笼直径大10cm,孔规长度为不小于4倍桩的直径,以及对沉淀层厚度、泥浆指标的检查,现场质检工程师检查后,报监理检查认可。
1.9清孔
孔深、孔径进行检查符合要求后方可进行清孔。清孔时孔内水位应在地下水或河流水位以上1.5m至2.0m,以防钻孔的任何塌陷,清孔还应符合下列规定:
(1)钻孔灌注桩桩底沉淀层厚度应符合设计要求,设计无要求,2#墩桩径为1.3m<1.5m,且桩长<40m,因此沉淀层厚度应≤300mm;
(2)清孔采用换浆法,钻孔完成后,提升钻锥距孔底20-40cm继续循环,以相对密度较低的泥浆压入,把孔内悬浮的钻渣和相对密度较大的泥浆换出。
成孔验收:成孔达到如下质量标准后,即可进行下一到工序的施工。
护筒埋设
偏差(mm)         孔径
(cm)        孔深
(m)        桩位偏差
(mm)        沉渣厚度
(mm)
≤50        ≥120        ≥28        ≤100        ≤300
灌注前泥浆性能指标
相对密度         粘度pa.s        酸碱度ph        胶体率(%)        砂率(%)
1.03-1.10        17-20        8-10        >98        <2
1.10 钢筋笼
  a、钢筋笼加工制作
钢筋笼的加工和制作在钢筋加工场进行。根据原材的规格和吊机的起吊高度和起吊能力,2#墩每根钻孔桩钢筋笼的总长度为20.01m,根据原材的规格和吊机的起吊高度和起吊能力,分2节加工制作,钢筋的主筋接头采用对焊和搭接焊。在施工过程中,电焊工必须持证上岗。钢筋笼的制作采用加劲筋成型法,具体方法是:制作时,按设计尺寸做好加劲筋(圆形箍圈),用石笔标出主筋的位置,把主筋摆放在平整的工作平台上,并用石笔标出加劲筋的位置。焊接时,使加劲筋上任一主筋的标记对准主筋中部的加劲筋标记,扶正加劲筋,并用木制直角板尺校正加劲筋和主筋的垂直度,然后点焊。在一根主筋上焊好全部加劲筋后,人工转动钢筋骨架,将其余主筋逐根照上法焊好。然后吊起钢筋笼放于支架上,套上盘条筋,按设计位置布好螺旋筋并绑扎于主筋上,再对整个钢筋笼进行加固焊接。
b、钢筋笼的运输和吊装
成型的钢筋笼用专用平板车运至孔口。钢筋笼的吊装用16t(20t)吊车来完成,采用二点起吊的方法。第一吊点设在钢筋笼顶部的加劲箍处,第二吊点设在骨架长度的中部偏下。起吊时,先起第一吊点,使骨架稍提起,再与第二吊点同时起吊。待骨架离开地面一定高度后,第二吊点停止起吊,继续提升第一吊点。随着第一吊点不断上升,慢慢的放松第二吊点,直到骨架同地面垂直,停止起吊。人工配合把钢筋笼扶正后慢慢放入孔内,同时解除第二吊点。钢笼下放时严禁摆动碰撞孔壁。当骨架下到钢筋笼顶部的加劲箍处,用40钢轨穿过加劲箍的下方,将骨架稳定的支撑于孔口临时平台上,用4根ф20的钢筋与钢筋笼的主筋相焊接并与孔口型钢连接固定后,通过预埋在护筒四周的四个护桩打一道十字线,钢筋笼的4根定位钢筋再打一道十字线,通过二道十字线对钢筋笼进行定位。二道十字线的交叉点如果在同一铅垂线上,则钢筋笼位置居于钻孔桩的中心。二个交叉点在水平面上的投影的最大误差不大于20㎜。定位合格后,通过护筒顶标高,推算钢筋笼入护筒深度并准确安装定位。
1.11导管安装
    a、导管的选用和检查
    导管采用直径φ260mm、壁厚6mm的无缝钢管,导管的连接采用丝扣式。并在二法兰盘之间垫有4-5mm厚的橡胶止水垫圈。 在下导管前,首先检查其是否损坏,密封圈、卡口是否完好,内壁是否光滑圆顺,接头是否严密。再进行水密承压和接头抗拉实验,以检查导管的密封性能、接头抗拉能力。具体实验方法如下:
    ① 平整好场地,每隔一米铺设方木一根并找平。
    ② 在方木上安装放置导管,每五根连成一体,上好前、后封盖。
    ③ 向拼装好的导管内灌入70﹪的水,然后接好输风管,输入计算好的风压力。
④ 将导管在恒压下前后滚动,并持压15min,观察其接口处是否漏水、周身是否有变形,来验证导管的密封性、承压和抗拉性能。
b、导管长度的计算和吊放
以实际孔底标高和孔口架之间的距离来配置需要导管长度,并欲留30-50cm的悬空高度。拼装时要严格检查导管内壁和法兰盘表面,确保干净无杂物,变形和磨损严重的导管严禁使用,导管的吊放用吊机,要确保其居于孔的中心位置,下放速度要慢,防止卡挂钢筋笼骨架。
1.12水下砼灌注
为确保灌注桩的质量必须做到:
(1)灌注砼前应探测孔底沉淀层厚度,不满足规范及设计要求时,应再次清孔。拌制砼所用的材料应符合技术规范和招标文件的规定和要求。
(2)砼混合料运至灌注地点应检查砼的和易性和坍落度,如不符合要求应进行第二次拌和,仍然达不到要求,不得使用。
(3)钢筋笼安放好后,应立即浇注砼,并应连续进行,不得中断。
(4)在砼浇注前,导管的底部至孔底应保留40cm左右的空间。首批灌注混凝土的数量应能满足导管初次埋置深度(≥1.0m)和填充导管底部空间的需要。在砼浇注过程中导管应伸入浇注的砼内2-6m。
(5)砼应连续浇注,直至浇注顶面高出设计标高不小于50cm。浇注砼时溢出的泥浆应引流至适当地点,以防污染或堵塞河道和交通。
(6)砼在终凝前应凿除桩头,并应保证凿除后砼面的平整、清洁,不应有泥土或其它杂物。
(7)灌注混凝土时,混凝土的温度不应低于5℃,当气温低于0℃时,灌注砼应采取保温措施,强度未达到设计标号50%的桩顶砼不得受冻。
(8)桩的钻孔,应在中距5m内的任何混凝土灌注桩完成后24h才能开始,以避免干扰邻桩混凝土的凝固。
2、台帽
在基桩检测合格后,才能从事台帽的施工。施工时,采用定型钢模板现场拼装,模板应有足够的刚度和光洁度,并支撑牢固,钢模板采用企口缝并用双面泡沫胶带压缝,保证施工中不跑模、不漏浆,钢筋骨架现场焊接或绑扎,采用硬质塑料垫块,由经理部混凝土搅拌站集中拌和,汽车吊配合提升,插入式振捣器振捣,洒水养生至少7天,台帽用抱箍配贝雷架、型钢或落地钢管支承,模板采用大块钢模板。
2.1 施工放样
放出桩顶中心线,经监理工程师批准无误后进行下道工序。
2.2 制作、安装钢筋
钢筋的级别、直径根数和间距均应符合设计要求,绑扎焊接的钢筋网和钢筋骨架不得变形,松脱和开焊。钢筋表面无浮皮铁锈。钢筋骨架位置应定位准确,符合规范要求。焊接采用双面焊,焊缝长度不小于5d,焊缝表面应平整。根据设计图,安好伸缩缝、防震挡块、支座垫石预埋钢筋。
2.3 制作、安装模板
(1)模板采用钢模板制作,钢模内表面具有足够的光洁度,两块模板接缝高差h<2mm。
(2)安装抱箍、支架
抱箍采用厚σ≥10mm的A3钢板制作,高度30cm,直径略大于桩径;每侧采用2个15×15的角钢焊接而成。每个抱箍由两个半圆形钢箍组成,由12个Φ16高强螺栓连接牢固,两个半圆形钢箍在柱上安装后相接面有50mm的空隙,以保证钢箍之间用高强螺栓连接好后能与墩柱挤压紧密,柱箍内壁用万能胶粘贴8mm厚橡胶垫,用以增加柱箍与墩柱的摩擦力。用I22b工字钢或贝雷组合成墩帽底板纵梁,每根钢梁按需要长度和贝雷片组装好,用汽车吊吊装至抱箍上,为防止钢梁侧向倾覆,两根钢梁之间用6根φ25螺栓连接,使钢梁稳定,然后调整钢梁顶面高程,以保证盖梁设计高程和坡度。安装过程中,各构件必须安装紧密,不得有松动现象。在浇筑过程中,要随时检查支架的变形情况,情况异常,及时进行加固。
(3)台帽在桥台填土完成后进行,底模为土模,在底模以下部分标号不低于10号、厚度不小于8cm的砂浆进行找平,满足宽度及高度要求,然后在混凝土表面弹墨线,准确放出台帽边线钢筋定位线;两块模板之间加双面泡沫胶带,以保证浇注混凝土过程中不漏浆。
(4)不得使用废机油作脱模剂,可使用专用脱模剂或色拉油等无色差的优质品油作为脱模剂,使用时要涂抹均匀。
2.4 浇筑混凝土
浇筑台帽混凝土前,要对各部尺寸、钢筋结构的预埋件进行检查,并将桩头清洗干净,并保持湿润。浇注砼采用串筒,以免砼离析,串筒出料口下面,混凝土堆积高度不宜超过1m。采用分层浇筑,每层厚度小于30cm,使用插入式振动器振捣,混凝土应振捣密实,防止蜂窝、麻面。振捣时,振动棒应避免碰撞模板,钢筋等其他预埋件。拌制混凝土所用材料经过试验符合要求后方可使用,配合比经过批准后才能使用。
2.5 拆模
外模为不承重的垂直模板,应在能保证其表面和棱角不因拆除模板而损坏或在混凝土强度超过2.5MP时方可拆模;底模是承重模板,当混凝土强度达到设计强度的75%时,方可允许拆除底模及支架。
2.6养护
养护应采用洒水养护。为保持混凝土湿润,表面蒙一层塑料薄膜,减少水份蒸发,养生期至少7天。
桥梁钻孔桩施工框图






















   



   

     






台帽施工工艺流程图

k11 559分离立交2#墩基础及下部(10.4).doc

95 KB, 下载次数: 148

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信