发表于 2010-6-14 17:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钻孔桩发生中心偏位后如何处理?
1、质量问题及现象
破除桩头后,经测量放样检查钻孔桩中心与设计要求存在偏差。
2、原因分析
1)桩位定位存在误差。
2)护筒的形状不符合要求或埋设时出现偏差。
3)钢筋笼定位不准确。
3、预防措施
1)在桩位定位时要认真复核,做好骑马式控制桩并采取一定的保护措施,以便能够准确确定钻头中心及对钢筋笼进行准确定位。
2)护筒的形状要符合要求,埋设时其四周的回填要密实,防止在钻进过程中发生移动。
3)钢筋笼定位准确,固定要牢固,经复核无误后方可灌注砼。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持1 踩
2
发表于 2010-7-17 01:01:41 | 只看该作者
学习新知识。
3
发表于 2010-7-17 08:13:18 | 只看该作者
学习下
4
发表于 2010-7-22 08:55:10 | 只看该作者
本贴只描述到预防,并没有处理方案的描述,建议适当补充。
5
发表于 2010-11-7 18:45:38 | 只看该作者
钻孔桩发生中心偏位后如何处理?