设为首页收藏本站

路桥隧 - 免费·分享·共赢

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

打印 上一主题 下一主题
开启左侧

水泥稳定碎石基层配合比试验

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2011-1-6 10:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
购买主题 本主题需向作者支付 5 元路桥币 才能浏览
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 踩
2
 楼主| 发表于 2011-1-6 10:13:21 | 只看该作者
四、水泥稳定碎石基层配合比设计
    试验配合比的无侧限七天饱水抗压强度结果:
路面类型
水泥稳定碎石基层
设计强度Rb(MPa)        3.0        3.0        3.0
水泥掺量(%)        4.0        5.0        6.0
90%保证系数(%)        1.282        1.282        1.282
最大干密度ρdmax(g/cm3)        2.346        2.382        2.401
拌和混合料最佳含水量(%)        4.9        5.0        5.1
抗压强度平均值R(Mpa)        4.4        6.4        7.2
标准差S(Mpa)        0.485        0.630        0.228
变异系数Cv(%)        10.4        9.8        3.2
制件压实度(%)        98.0        98.0        98.0
Rb/(1-1.282CV)(Mpa)        3.46        3.43        3.13
五、推荐配合比:
    水泥剂量:4.0%                        
    最大干密度:2.346g/cm3               
拌和混合料最佳含水量:4.9%
注:最大干密度采用标准重型击实法求得。
               
    试验:        复核:        审核:             监理:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|【路桥隧】 ( 湘ICP备16018960号-1 )  QQ群:【路桥吾爱-lq52.com】

GMT+8, 2024-12-1 04:09

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表