设为首页收藏本站

路桥隧 - 免费·分享·共赢

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

打印 上一主题 下一主题
开启左侧

隧道工程偷工减料大揭秘一

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2010-11-1 11:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开挖
1.暗洞开挖欠挖,导致断面尺寸不足,挖方量直接就少了
2.超挖不按要求回填, 超挖回填片石更有甚者有编织袋装洞碴回填
3.开挖过程中设计的预留沉降量一点都没有开挖,到二次衬砌时到处是欠挖
4. 加大进尺。可增大一次开挖长度,减小工序交接次数;
现场监管小结:挖方量可以从出渣量及运输车次估算,也可以上凿岩台阶上用尺子量固定一部位,采用比较施工。
非设计变
1.双侧壁导坑开挖变成了三台阶七步开挖,或者台阶法,变成全断面也有;
2.仰拱填充与仰拱同时施工 ;
3.仰拱半幅施工,没有仰拱栈桥。
现场监管小结:施工过程中,及时核对围岩等级和地下水状况,可根据实际情况及时上报,以便修正。
工字钢
1.工字钢的间距设计为60cm 实际施工中能按间距80cm的就不错了;
2. 同样的一种工字钢从b换成a,I20的变成I18的,并且工字钢的厚度有猫腻,不是长度有问题,就是在腹扳的厚度做文章;
3. 工字钢长度不按照设计长度做,一般工字钢的腿部都是悬空的;
4.工字钢有些是用没两根钢筋做的,然后用混凝土喷上,看了还以为是真的工字钢;
5.纵向连接钢筋能省就省了,连接板就是从钢板上量一个大致尺寸,切割下来,大致位置钻个眼就算完成了,根本没有什么橡胶垫板,象混凝土垫块一类的东西,也就走走形式,基本没用过。
现场监管小结:工字钢这个环节需要经常到钢筋加工场检查,不允许不合格的进洞,在其加工好后,可要求其试拼,检验尺寸,在符合允许误差后,方可使用。
格栅刚架:
1.格栅加工制作粗糙,格栅架立的单间距严重超标,连接筋搭接长度不够,降低安装和加工时间;
2.一榀钢架设计是拱顶拱墙7个单元,现在道好,一般给你来4个单元组成,还把连接板留在拱顶处,让受力最大的地方设成了接头,能给他们省不少事,仰拱的钢架意思一下设几榀就不错了;
3.间距超标,60cm的拉大成80cm,80cm的拉大成1.2m,1m的成了1.5m,还有用两根钢筋搭成个拱架的样子,然后喷射混凝土把没有做的格栅喷出来,看上去和真的一样,其实根本就是两根钢筋在那立着,一点支护的作用都不起。
4.钢架明显低于设计要求,相临两榀钢架就能差个十几厘米,预留变形量和施工误差成了其降低钢架的借口了,有的钢架为了焊接,倾斜度就能到5度,很难保证钢架的稳定性;
5.连接角钢设计是10/8#的,厚度8mm,实际就用个6#的,厚度5mm,连接锚筋根本就没有,连墙角垫钢板也是被省了,就象是穿鞋没鞋底,能牢固吗!
现场监管小结:
1.隧道省钢筋大部分就来自格栅钢架了,从焊接,钢筋型号,间距,尺寸,立架,固定每一个环节都是很多需要注意的地方;
2. 相临钢架差距可以通过一根长水管灌水,两头放在钢架上,量测钢架距离水管面水的距离来判定,如果相差过大,必须要求起整改开挖间距。
施工时掌子面距离仰拱的距离过大,远远超过40米,进洞里以后,甚至到了80米,这就存在了安全隐患。
现场监管小结:
可根据实际情况适当调整,但不能太离谱。
仰拱
1. 有打仰拱的不打仰拱,可以省不少回填的混凝土,即使做了仰拱,也是欠挖严重,混凝土不按照配合比施工,有的直接用片石混凝土代替了;
2..监理抽检完了,把仰拱下的工字钢再割掉的都有;
3. 仰拱的钢筋混凝土打成片石混凝土的或着用喷射混凝土回弹下来的混凝土填充的都有,再用砂浆抹面跟真的似的,不注意还真看不出来;
4.底板钢筋直接不放,也有放好让监理检查,过后直接撤走。
现场监管小结:
仰拱在新奥法里,就相当于隧道稳定的基础,正是仰拱和上部结构形成一个整体,就如同一个鸡蛋壳一样,仰拱不做好,特别是墙角和仰拱交接处不清理干净就施工,是隧道产生不均匀沉降的一个重要原因。
锚杆
1、加大间距,导致数量不够锚杆能省就全省,也不注浆,也不按间距施工,只要看看掌子面不出事情就可以了,;
2、锚杆长度不足,3.5m的锚杆甚至用80cm-100cm的来代替,先用冲击钻打上洞,然后用锚固剂锚住.主要是便于检查(设计一般是3.5米左右),更有在检查后再抽出换短锚杆的;
3、直径不足(小直径替换大直径),甚至有用跟φ6钢筋焊上一节φ22的锚杆插进去,检查了一看外面,锚杆一根根的很漂亮,其实里面猫腻很大;
4、使用不合格锚杆或者中空锚杆使用普通锚杆等等;
5.用锚固剂代替水泥沙浆;
6.孔洞打的不少,人能够到的地方深度也够,插入钢筋也差不多够长,可等检查完就给抽出来换了;
7. 中空注浆锚杆不注浆,端部用水泥浆堵死,看上去像注满了,锚杆尾部折弯,拉拔试验时确保拉不出;
8. 超前导管故意漏打(视岩土条件)。 现场监管小结:长锚短打,该注浆的锚孔不注浆,锚杆一根当几根用,用锚固剂一塞就完事了,好点的在外面添点沙浆,剩下的就直接放进去不管了。之所以隧道队这么大胆,就因为他们对坍塌有对策,比如围岩差隧道的锚杆少打,但没短的,就算塌了也不怕,长得可以补到塌腔里,找不到短的就抓不到把柄,围岩好的,都是短锚杆,因为塌的几率小。这就需要现场监管人员要求在隧道队每一道重要工序施工时必须提前通知验收,不合格就不允许进入下一工序锁脚锚管 锁脚锚管少打或不打,或者往岩壁上打上两根短钢筋代替了 现场监管小结:锁角锚管(杆)这是固定钢架的,这是锚杆里最重要的一种,这个工序一定不能马虎 超前小导管 超前小导管少打或不打,少注浆或不注浆,可降低钢管、浆液消耗量 现场监管小结:注浆就难度,谁都知道,可是如果没有难度,就不需要专业的隧道队来做了 大管棚 40米的能变成20米,未竟项目部同意就完成,使现场验收很难办。
现场监管小结:重要部位得盯着。
喷射砼
1.喷砼湿喷采用干喷,这是大家默许的,干喷工艺,会有粉尘污染、回弹严重以及混凝土品质的不均匀等问题;
2.还有用石粉代替水泥的,速凝剂不舍得放的;
3. 不按照配合比施工,还有喷射砼中不加粗骨料的,砼拌和时私自调整配合比,相对增加石子,砂的用量,减少水泥用量,从而节省成本;
4. 在工字钢内侧贴上石棉瓦, 面上喷一层混凝土,里面是空心,喷混凝土厚度就只有一点厚,与设计相差太远, 塌腔空洞石棉瓦遮盖不注浆;
5. 纤维喷射混凝土纤维不是拌的,是洒在拌好的料上,为了应付检查的,其他时候从开工到结束就没怎么用过;
6.掌子面没见几个施工队喷过,既降低材料用量,又减少施工难度。
7. 初支混凝土厚度不足,喷射砼强度也不足;
8.喷射次数也不合格,开挖出渣后,直接立钢架,然后喷混凝土,先喷钢架使其固定,所以刚架处往往是一次喷射厚度过大,而且还容易在钢架后产生空槽,也是导致以后刚架处经常出现漏水的一种因素;
9.存在漏喷,钢架后存在空洞,拱架和混凝土成整体了,而与围岩间产生了间隙,如果注浆填充的话,注浆量过大。
现场监管小结:隧道混凝土施工工序就不说了,规范要求的现场一般都达不到,质量好不好看看渗水和裂缝就知道了。现场施工必须要求隧道队采取合理的的工程技术措施,最起码要合理。

评分

1

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 踩
2
发表于 2010-11-2 09:25:48 | 只看该作者
非常有用
3
发表于 2010-11-19 11:33:42 | 只看该作者
说到非常到位,以后多揭露哈
4
发表于 2010-12-5 11:41:35 | 只看该作者
说到了一些问题,想过怎样解决没有,这才是关键!如中空注浆锚杆,如何去做,需要多少时间,凝固时间需要多长才能进行下到工序,整体工作如何安排?有经验,但要是能探讨的更加深入就知道是怎么回事了!怪只怪中国的施工技术不是技术人员来控制,是只追求速度,不讲究科学的**在控制!
5
发表于 2011-2-18 22:00:16 | 只看该作者
非常到位,以后多揭露哈
6
发表于 2011-3-15 22:53:45 | 只看该作者
学习啦
7
发表于 2011-4-13 21:43:24 | 只看该作者
无语
8
发表于 2011-4-18 23:36:37 | 只看该作者
你这是指导施工的吧,现在好多都是那样做的哟
9
发表于 2011-4-21 18:35:14 | 只看该作者
老板哭了……
10
发表于 2011-4-30 10:10:03 | 只看该作者
很有用  谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|【路桥隧】 ( 湘ICP备16018960号-1 )  QQ群:【路桥吾爱-lq52.com】

GMT+8, 2024-11-28 11:40

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表