粗集料磨光值试验操作规程
一、安装试件.将同一种集料的四个试件分为一组,编号为1---4,5---8,9---12,标准试件编号为13---14等,安装于道路轮上.每两块试件间应置一块橡胶石棉垫片,最后一块试件应紧紧挤入轮槽中,以达到各个试件挤紧.最后,顺序旋紧螺丝,必要时可让在道路轮端板上加垫木版,用锤轻轻敲打,以保证紧装试块,在磨光过程中不致使试件松动或断裂。
5
 楼主| 发表于 2013-1-29 19:07:17 | 只看该作者
洛杉矶磨耗试验操作规程
一、将不同规格的集料用水冲洗干净,置烘箱中烘干至恒重。

二、分级称量(准确至5g),称取总质量(m1),装入磨耗机之圆筒中。

三、选择钢球,使钢球的数量及总质量符合规定.将钢球加入钢筒中,盖好筒盖,紧固密封。

四、将计数器调整到零位,设定要求的回转次数,回转次数应符合要求,开动磨耗机,以30r/min---33r/min之转速转动至要求的回转次数为止。

五、取出钢球,将经过磨耗后的式样从投料口倒入接受容器中。

六、将试样过筛,筛去试样中被撞击磨碎的细屑。

七、用水冲洗干净留在筛上的碎石,置105℃±5℃烘箱中烘干至恒重(通常不少于4h),准确称量(m2)。
哈磴高速第39标工地试验室
6
 楼主| 发表于 2013-1-29 19:07:52 | 只看该作者
哈磴高速第39标工地试验室
粗集料冲击值试验操作规程
一、用铲将集料的1/3从容器上方不超过50mm处装入量筒,用捣棒半球形端将集料捣实25次,同样的方法3次做完,除去多余的集料,并外加集料填满空隙。

二、称量量筒中集料质量(m)(准确至0.1g)

三、将冲击试验仪置于坚硬地面上并在仪器底放置垫块。

四、将集料倒入仪器底的冲击杯中用捣杆捣实25次。

五、调整锤高,使高度在380mm±5mm.

六、使锤自由落下连续锤击15次,间隔不少于1s。

七、将试验后的集料用2.36mm筛筛分,分别称量2.36mm筛上和筛下的料(m1,m2).准确至0.1g,m1+m2与m差不超过1g.

八、同样质量m试样,进行平行试验。
7
 楼主| 发表于 2013-1-29 19:08:28 | 只看该作者
沥青针入度试验操作规程
一、制取试样,试样高度应高于预计针入度值的10mm,室温冷却1h—1.5h,调整水温,将冷却的试样放入规定试验温度±0.1℃的水槽中1h—1.5h。

二、取出试样,移入试验温度的平底玻璃皿的三脚架上,试样表面水层不少于10mm。

三、盛试样的平底玻璃皿置于针入度仪的平台上,慢放针连杆用适当位置的反光镜或灯光反射观察,针尖刚好与试件表面接触,拉下拉杆与针连杆顶端轻触,调整指针为零。

四、按下启动,记时开始,5s后自动停止。

五、拉下刻度盘拉杆与针连杆顶端接触,读取刻度盘指针或位移指示器读数,准确至0.5(0.1mm)。

六、平行试验3次,注意测点间与盛样皿边缘距离不少于10mm。
8
 楼主| 发表于 2013-1-29 19:08:47 | 只看该作者
沥青延度试验操作规程
一、制取试样,灌模时勿使气泡混入,试样在室温冷却30min—40min,调整水温,将冷却的试样放入规定试验温度±0.1℃的水槽中1h—1.5h。

二、将保温后的试件连同底板移入延度仪的水槽中,将试模从玻璃板取下,试模两端的孔分别套在滑板及金属柱上,水面高于试件表面25mm。

三、开动延度仪,观察,注意仪器不能震动,水面不得晃动。

四、试件拉断时,读取指针所指读数,以厘米表示。

五、平行试验须3次。
9
 楼主| 发表于 2013-1-29 19:09:17 | 只看该作者
沥青软化点试验操作规程

一、制取试样,试样高于环面,室温冷却30min后用夹环夹住试样环,用热刮刀刮除环面上试样,使环面齐平。

二、将试样,金属支架,钢球,钢球定位环置于5℃±0.5℃恒温水槽至少15min.

三、烧杯中注入新煮沸并冷却至5℃的水,水面高于立杆上的深度标记.

四、从恒温水槽取出试样放置在支架中层板的圆孔中套上定位环,然后将整个环架放入烧杯中调整水面到深度标记.

五、烧杯移至放有石棉网的加热器上,开动搅拌器,开始加热,使水温在3min内调节至每分钟上升5℃±0.5℃,记录每分钟上升的温度值.

六、试样受热软化逐渐下坠,至与下层底板表面接触时,读取温度,准确至0.5℃.
10
 楼主| 发表于 2013-1-29 19:09:37 | 只看该作者
沥青旋转薄膜加热试验操作规程
一、需要测定加热质量损失的两个盛样瓶放入干燥器中,冷却到室温后称取质量,准确至1mg。

二、将需要加热后测定其它性质的盛样瓶,趁热置于烘箱的环架中各个瓶位中,同时将测定质量损失的两个盛样瓶放入烘箱的瓶位中,关上烘箱门后开启环形架转动开关,同时开始热空气喷入转动着的盛样瓶的试样,持续85min。

三、到达时间后,停止环形架转动及喷射热空气,逐渐取出盛样瓶,迅速将试样倒入一洁净容器内混匀,以备进行沥青性质的试验。

四、将进行质量损失试验的试样瓶放入真空干燥器中冷却至室温,称取质量准确至1mg。