设为首页收藏本站

路桥隧 - 免费·分享·共赢

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

打印 上一主题 下一主题
开启左侧

废弃水泥混凝土再生集料需水量问题分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2007-7-14 03:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
废弃水泥混凝土再生集料需水量问题分析


Analysis of Moisture Content Required in Reuse Regenerated Aggregate of Scrap Cement Concrete

张超  徐桂萍 

摘 要:废弃水泥混凝土再生集料在配制混凝土或采用无机结合料稳定做基层材料时,存在明显的需水量改变的问题.通过试验和分析认为,需水量的改变一是再生集料配制混凝土时要额外吸收一定的水分,二是因为水泥稳定基层材料在击实时将再生集料中原有的结晶水成分累加造成的.
关键词:废弃混凝土; 再生集料; 含水量; 热分析试验
分类号:U414.180.9  文献标识码:A
文章编号:0451-0712(2004)12-0182-04



作者单位:张超(长安大学公路学院,西安市,710064) 
     徐桂萍(广东工业大学建设学院,广州市,510640) 

参考文献:

[1]张超,等.废弃水泥混凝土再生集料在半刚性基层中的应用[J].长安大学学报,2002,(5).
[2]张超. 废弃混凝土面板在道路改建中的再利用[J]. 交通运输工程学报,2003,(4).
[3]申爱琴.水泥与水泥混凝土[M].北京:人民交通出版社,2000.

废弃水泥混凝土再生集料需水量问题分析.pdf

110.56 KB, 下载次数: 585

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享分享 支持支持 踩
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|【路桥隧】 ( 湘ICP备16018960号-1 )  QQ群:【路桥吾爱-lq52.com】

GMT+8, 2024-11-25 09:24

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表