刘慧敏  黄腾 

摘 要:结合未打穿和打穿竖井地基的工后监测数据,论述了竖向排水体长度对真空联合堆载预压处理软土地基效果的影响.
关键词:真空联合堆载预压;竖向排水体;长度;工后沉降
分类号:U416.1  文献标识码:B
文章编号:0451-0712(2006)08-0267-03

Effect of Length of Vertical Drainage Body on Soft Foundation Treated by Vacuum Preloading Combined Surcharge Loading Method

LIU Hui-min  HUANG Teng 



作者单位:刘慧敏(广东省公路建设有限公司,广州市,510600) 
     黄腾(广东省航盛工程有限公司,广州市,511442) 

参考文献:

[1]赵维炳,等.粘弹性未打穿竖井地基近似固结分析[A].龚晓楠,等.第八届全国地基处理学术讨论会论文集[C].2004.
[2]郝玉龙,等.深厚软土双层地基超载预压固结理论及工程应用[A].龚晓楠,等.第八届全国地基处理学术讨论会论文集[C].2004.
[3]娄炎.真空排水预压法加固软土技术[M].人民交通出版社,2002.
[4]沈珠江.软土地基真空排水预压的固结变形分析[J].岩土工程学报,1986,8(3).
[5]叶柏荣.真空预压加固法在我国的发展与应用[Z].三航局研究所,1989.