Structure Calculation of Late-Model Portal of Tongluo Mountain Tunnel

李强  王明年  林国进 

摘 要:结合有限元分析方法,对铜锣山隧道邻水端新型洞门结构进行了三维数值模拟分析,研究结果表明:洞门衬砌结构只需构造配筋,即可满足要求,并进行了断面钢筋布置;提出了基底最小承载力不应小于0.5 MPa,同时也表明,基底应力全部为压应力,洞门结构整体是稳定的.根据计算结果,提出了相应的施工注意事项.
关键词:新型洞门;三维数值分析;应力分布;基底承载力
分类号:U453.1 文献标识码:B
文章编号:0451-0712(2005)02-0160-06



作者单位:李强(中交第一公路规划勘察设计研究院,西安市,710075;西南交通大学地下工程系,成都市,610031) 
     王明年(西南交通大学地下工程系,成都市,610031) 
     林国进(四川省公路勘察设计研究院,成都市,610041) 

参考文献:

[1]TBJ108-92,铁路隧道喷锚构筑法技术规则[S].
[2]关宝树.隧道工程施工要点集[M].北京:人民交通出版社,2003.
[3]四川省公路规划设计研究院.铜锣山隧道施工设计图纸[Z].2004.
[4]黄裳,王效通.结构设计原理[M].北京:中国铁道出版社,1997.

铜锣山隧道新型洞门结构计算.pdf