A Study on Prevention of Tunnel leakage and Freezing in Seasonally Frozen Zone
吕康成 崔凌秋
摘 要:针对季冻区隧道渗漏水与冰冻产生的原因,提出了采用防水、排水、保温、供热等方法进行综合防治的工程措施,其中包括:防水板选用低温性能好的材料,并在防水层敷设前尽量降低喷射混凝土表面的粗糙度,以保持防水层的长期完好;在衬砌施工缝中,采用先排后堵的可排水止水带;在衬砌下隅角背后,设置保温层,并使之防潮;在衬砌紧靠防水层一侧,设置环向电加热带,必要时通电加热使上部渗水顺畅下排.
关键词:隧道;防冻;防渗;保温层;电热带
分类号:U457.2 文献标识码:B
文章编号:0451-0712(2005)06-0194-05
作者单位:吕康成(长安大学公路学院,西安市,710064;解放军后勤工程学院,重庆市,400041)
崔凌秋(吉林省高速公路建设局,长春市,310013)
参考文献:
[1]杨彦民.青海大坂山隧道设计[A].公路隧道学术会论文集[C].2001.
[2]张祉道.高海拔及严寒地区隧道防冻设计[J].现代隧道技术, 2004,41(3).
[3]胡元芳,王建宇.青藏铁路昆仑山隧道冻胀压力计算[J].现代隧道技术,2002,39(2).
[4]吕康成,等.复合式衬砌防水层工后力学性态试验研究[J].中国公路学报,2000,(4).
[5]吕康成,等.寒区隧道春融期渗漏水原因分析及预防方法[J].现代隧道技术,2001,(4).
[6]吕康成,等.隧道防排水工程指南[M].北京.人民交通出版社, 2005. |
|